您現在的位置:首頁 > 技術文章 > KD-3000電纜耐壓試驗裝置

KD-3000電纜耐壓試驗裝置

  • 發布日期:2014-05-05      瀏覽次數:1004
    • KD-3000電纜耐壓試驗裝置產品簡介

      電纜耐壓試驗裝置應用于電力、冶金、石油、化工等行業,適用于大容量的電容性試品,如發電機、電力變壓器、高壓交聯電纜等的交接試驗及預防性試驗。
      電纜耐壓試驗裝置能滿足35kv交聯電纜長度1km的交流耐壓試驗。能滿足10kv交聯電纜長度2km的交流耐壓試驗。能滿足10kv電壓等級電力變壓器的交流耐壓試驗。

      KD-3000電纜耐壓試驗裝置工作原理
      電抗器L和被試品電容C組成的串聯諧振都有一個固定的諧振頻率F=1/(2π√L·C)當試驗頻率等于這個頻率時,該電路發生諧振。通過這個原理,由調頻電源提供電源送給勵磁變壓器,經過勵磁變壓器變壓成中壓加上L和被試品電容C上。通過改變調頻電源輸出頻率,使回路處于串聯諧振狀態,再調節調頻電源輸出電壓,使試品上電壓達到所需要的電壓值。

      KD-3000電纜耐壓試驗裝置技術指標
      1、環境溫度:-10~45℃
      2、工作濕度:≤90%
      3、海拔:≤2000M
      4、電源輸入:220V±l0%單相 輸出0~220V(≤10KW)
      380V±l0%三相,50Hz 輸出0~400V
      5、額定試驗容量:0~210KVA(選擇)
      6、諧振電壓:0~60KV
      7、頻率調節范圍:25~300Hz
      8、系統測量精度:0.5級
      9、頻率調節分辨率:0.01Hz
      10、不穩定度:≤0.05%
      11、輸出波形:正弦波
      12、波形畸變率:≤0.5%
      13、噪聲: 60dB
      14、電抗器Q值:50
      電纜交流耐壓試驗設備成套構成
      調頻電源——既可改變其輸出頻率,又可改變其輸出電壓。
      勵磁變壓器——起耦合信號及電壓變換的作用,并按自身變化來提升電壓。
      電抗器——與被試品串聯,構成LC串聯諧振電路。
      電容分壓器——測量被試品上的電壓,并作為采樣信號反饋給調頻電源。
      補償電容器——補償小電容量被試品、調整被試品頻率。

    主站蜘蛛池模板: 亚洲国产日韩综合久久精品| 天天av天天翘天天综合网| 色五月丁香六月欧美综合| 伊人久久大香线蕉综合Av| 伊人久久综合无码成人网| 亚洲狠狠色丁香婷婷综合| 亚洲综合国产一区二区三区| 国产色综合久久无码有码| 国产精品激情综合久久| 欧美激情综合五月色丁香| 亚洲AV综合色区无码另类小说| 亚洲综合第一页| 综合久久久久久中文字幕亚洲国产国产综合一区首 | 狠狠色婷婷久久综合频道日韩| 久久久久综合中文字幕| 久久精品国产亚洲综合色| 美国十次狠狠色综合| 国产成人综合洲欧美在线| 欧美亚洲综合另类成人| 亚洲精品欧美综合在线| 精品亚洲综合在线第一区| 久久综合久久伊人| 欧美日韩国产码高清综合人成| 亚洲综合婷婷久久| 久久综合亚洲色HEZYO国产 | 国产亚洲综合色就色| 欧美综合视频在线| 婷婷久久综合九色综合绿巨人| 一本色道久久88精品综合| 五月天综合网| 大香网伊人久久综合网2020| 狠狠色综合网站久久久久久久| 亚洲综合最新无码专区| 精品国产综合区久久久久久| 亚洲综合色成在线播放| 观看 亚洲欧美日韩综合在线一区| 天天做天天爱天天爽综合网| 青青青国产色视频在线观看国产亚洲欧洲国产综合 | 婷婷丁香五月天综合东京热| 91超碰碰碰碰久久久久久综合| 亚洲色图综合在线|