您現在的位置:首頁 > 技術文章 > 高壓開關動特性測試儀測試現場常見技術問題

高壓開關動特性測試儀測試現場常見技術問題

  • 發布日期:2016-06-27      瀏覽次數:1153
    • 高壓開關動特性測試儀測試現場常見技術問題

      高壓開關動特性測試儀測試現場常見技術問題如何解決處理?以下講解3種情況進行分析及講解。

      工具/原料

      HTGK-IV高壓開關動特性測試儀

      通用測速傳感器

      旋轉傳感器

      鋁合金包裝箱

      分合閘控制線

      方法/步驟

      現場用儀器進行控制合、分閘操作時,開關不動作

      (1)現場合、分閘控制接線不正確或控制回路存在問題

      處理辦法:找到現場控制柜的控制接線圖,詢問相關保護專業人員,分別找出合、分閘線圈和開關輔助接點,參見本說明書附錄二控制接線圖及說明重新接線。檢查控制回路,保證回路暢通。

      [高壓開關動特性測試儀測試現場常見技術問題]

      儀器提示“輸出短路或負載過大,請關機檢查控制接線”

      (1)控制接線錯誤,造成儀器輸出短路,致使短路保護功能啟動,儀器“合、分閘控制電源”無輸出。

      處理辦法:關機后參見上述*、1條重新檢查接線。

      (2)現場線圈負載過大,儀器無法正常驅動

      處理辦法:①對于電磁機構的開關,由于開關合閘線圈要求的驅動電流很大(高達100A或幾百安),而儀器操作電源的Z大帶載能力為20A。致使負載過大,儀器無法正常驅動。

      現場一般都是把合閘控制線接在合閘線圈前級的合閘接觸器線圈上,用儀器控制開關接觸器合上,用接觸器驅動開關合閘線圈,使開關動作。或者采用“外觸發”方式操作開關合閘。

      ②對于液壓和彈簧機構的開關,由于儀器對輸出電流大于6A時就默認為“負載過大”。請看一看或者用萬用表實測一下合閘線圈的電阻阻值,確認合閘線圈電流較大。然后請認真檢查接線,確認合閘輸出沒有短路,則取消儀器的短路保護功能進行試驗。

      (注:儀器的短路保護功能取消后,“合、分閘控制電源”輸出就不具備保護功能,如果此時控制電源輸出確實是短路狀態,則可能會造成儀器控制電源的損壞!請謹慎操作)

      具體方法是:關機→按住 按鍵不放→開機,直到出現“釋放按鍵”畫面提示→松開 按鍵,短路保護功能取消。

      注意:儀器只要重新關機或復位后,短路保護功能又重新啟動。

      [高壓開關動特性測試儀測試現場常見技術問題]

      檢查儀器操作電源是否有直流輸出

      用萬用表對儀器內部提供的操作電源進行電壓校驗檢查(參見本說明書3.1.1條的第⑨項)。如電壓輸出正常,則進行其它檢查;如無電壓輸出,則

      (1)操作控制線上的保險管燒毀或控制線損壞。

      處理辦法:更換新保險管或重新接好控制線。

      (2)儀器內部電源損壞

      處理辦法:用現場開關柜操作電源,采用“外觸發”方式進行操作。(參見本說明書4.2.②條操作介紹)同時通知本公司返廠維修或提供備用機。

    主站蜘蛛池模板: 亚洲综合婷婷久久| 激情五月婷婷综合| 久久综合给合久久狠狠狠97色69| 国产成人精品久久综合| 亚洲综合色区在线观看| 久久综合久久综合久久| 99久久国产综合精品网成人影院| 亚洲综合日韩久久成人AV| 国产色婷婷精品综合在线| 色综合久久天天综线观看| 亚洲精品第一国产综合精品99| 一本大道久久a久久精品综合| 狠狠色丁香婷婷综合激情| 久久综合狠狠综合久久综合88| 亚洲欧美日韩综合一区二区| 色综合天天综合网国产成人网| 开心五月激情综合婷婷| 亚洲综合成人网在线观看| 亚洲国产精品综合久久网络 | 一本色道久久99一综合| 亚洲 综合 国产 欧洲 丝袜 | 亚洲国产欧美国产综合一区 | 色综合久久中文字幕综合网| 欧美自拍另类欧美综合图片区| 99久久国产综合精品网成人影院| 久久综合九色综合97_久久久| 国产成+人+综合+亚洲专| 久久综合九色综合网站| 色五月丁香六月欧美综合图片| av色综合久久天堂av色综合在| 国产精品亚洲综合久久 | 伊色综合久久之综合久久| 欧美亚洲综合另类成人| 亚洲 综合 国产 欧洲 丝袜| 亚洲欧美成人综合在线| 色偷偷91久久综合噜噜噜噜| 国产精品欧美亚洲日本综合| 精品国产综合区久久久久久| 在线综合亚洲欧美日韩| 青青草原综合久久大伊人导航| 国产日韩欧美综合|