您現在的位置:首頁 > 技術文章 > 高壓開關綜合測試儀的常見故障分析

高壓開關綜合測試儀的常見故障分析

  • 發布日期:2017-02-21      瀏覽次數:1215
    •      高壓開關綜合測試儀是我公司為適應現場測試高壓開關動作特性的需要,開發研制的儀器。它以單片機為核心進行采樣,處理和輸出,其主要特點是采用漢字提示以人機對話的方式操作,漢字顯示結果并打印輸出,具有智能化、功能多、數據準確、抗干擾性強、操作簡單、體積小、重量輕、外觀美等優點,適用于各種戶內、戶外少油、多油開關、真空開關、六氟化硫開關的動特性測試。
          高壓開關綜合測試儀的常見故障分析:
          儀器提示“輸出短路或負載過大,請關機檢查控制接線”
          (1)控制接線錯誤,造成儀器輸出短路,致使短路保護功能啟動,儀器“合、分閘控制電源”無輸出。
          處理辦法:關機后參見上述*、1條重新檢查接線。
          (2)現場線圈負載過大,儀器無法正常驅動
          處理辦法:①對于電磁機構的開關,由于開關合閘線圈要求的驅動電流很大(高達100A或幾百安),而儀器操作電源的Z大帶載能力為20A。致使負載過大,儀器無法正常驅動。
          現場一般都是把合閘控制線接在合閘線圈前級的合閘接觸器線圈上,用儀器控制開關接觸器合上,用接觸器驅動開關合閘線圈,使開關動作?;蛘卟捎?ldquo;外觸發”方式操作開關合閘。
          ②對于液壓和彈簧機構的開關,由于儀器對輸出電流大于6A時就默認為“負載過大”。請看一看或者用萬用表實測一下合閘線圈的電阻阻值,確認合閘線圈電流較大。然后請認真檢查接線,確認合閘輸出沒有短路,則取消儀器的短路保護功能進行試驗。(注:儀器的短路保護功能取消后,“合、分閘控制電源”輸出就不具備保護功能,如果此時控制電源輸出確實是短路狀態,則可能會造成儀器控制電源的損壞!請謹慎操作)
          具體方法是:關機→按住按鍵不放→開機,直到出現“釋放按鍵”畫面提示→松開按鍵,短路保護功能取消。
          注意:高壓開關綜合測試儀只要重新關機或復位后,短路保護功能又重新啟動。
    主站蜘蛛池模板: 一本色道久久综合| 99久久国产综合精品女同图片| 婷婷久久香蕉五月综合加勒比| 三级韩国一区久久二区综合| 狠狠综合久久综合88亚洲| 狠狠色成人综合首页| 亚洲国产综合精品一区在线播放 | 亚洲精品第一国产综合精品99| 偷自拍视频区综合视频区| 亚洲国产综合网| 色综合久久88色综合天天 | 色久综合网精品一区二区| 亚洲av伊人久久综合密臀性色| 香蕉蕉亚亚洲aav综合| 综合自拍亚洲综合图不卡区| 久久青青色综合| 国产综合精品久久亚洲 | 亚洲国产成人精品无码久久久久久综合| 久久婷婷五月综合色奶水99啪| 久久精品国产亚洲综合色 | 中文字幕亚洲综合久久| 色综合欧美在线视频区| 亚洲色图综合在线| 五月综合激情婷婷六月色窝| 亚洲人成伊人成综合网久久久| 综合五月激情五月开心婷婷| 亚洲伊人成无码综合网 | 亚洲国产精品综合久久网络| 欧美综合在线观看| 国产综合欧美| 狠狠色狠狠色综合曰曰| 久久91综合国产91久久精品| 色综合合久久天天给综看| 一本一道久久a久久精品综合 | 激情综合色五月丁香六月亚洲| 亚洲AV综合色区无码另类小说| 中文网丁香综合网| 婷婷成人丁香五月综合激情 | 日韩欧美亚洲综合久久影院Ds| 五月婷婷综合网| 中文字幕亚洲综合久久菠萝蜜 |