    •    電力高壓試驗變壓器具有很多特點,其重量輕、體積小、通用性*、各個功能齊全、結構緊湊等特點,在使用上非常方便,對電力系統來講,是*的,起著重要作用。電力高壓試驗變壓器適用于工礦企業、電力系統以及科研部門等,便于其對電氣元件、高壓設備、絕緣材料等進行直流高壓或者是工頻下的絕緣度試驗。下面就詳細說明高壓試驗變壓器使用注意事項,以供參考。
        高壓試驗變壓器在交流耐壓試驗前應注意事項:
        1、核算試驗設備和電源容量是否滿足試驗要求。我國試驗變壓器的電壓等級有:5、10、25、35、50、100、150、300kV等;容量等級有:3、5、10、25、50、100、150、200kVA等。當設備較多,而試驗變壓器容量較小時,可分批進行試驗。例如對母線可進行分段、分相進行試驗。
        2、拆除與耐壓設備相關聯的電子線路部件及其它不能承受此試驗電壓的設備部件,將被試設備的外殼和非被試設備可靠接地。
        3、試驗變壓器使用前應擦拭干凈,檢查變壓器內的油是否足夠,不夠應補充合格的變壓器油,在注油后應靜止足夠的時間,以排除變壓器內空氣,并用2500V兆歐表檢查各繞組對外殼及地的絕緣電阻。
        4、在進行交流耐壓試驗前,必須先進行各項非破壞性試驗,如測量絕緣電阻、吸收比、介質損失角tgδ、直流泄漏電流等,對各項試驗結果進行綜合分析,如發現受潮或有絕緣缺陷時,應設法消除后再進行耐壓試驗,以免在交流耐壓試驗過程中,發生絕緣擊穿,擴大絕緣缺陷,延長檢修時間,增加檢修工作量。
        5、試驗儀器聯線正確,高壓輸出部分與被試品的連接應可靠。
    主站蜘蛛池模板: 伊人成色综合网| 国产精品亚洲综合久久| 奇米综合四色77777久久| 精品国产国产综合精品 | 综合欧美亚洲日本| 香蕉综合在线视频91| 婷婷五月综合缴情在线视频| 91精品国产色综合久久| 国产精品亚洲综合久久| 66精品综合久久久久久久| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久AV | 日日狠狠久久偷偷色综合免费 | 国产成人亚洲综合色影视| 天天做天天爱天天爽天天综合| 色五月丁香六月欧美综合图片| 亚洲情综合五月天| 天堂无码久久综合东京热| 综合久久一区二区三区| 97se亚洲国产综合自在线| 久久婷婷色综合一区二区| 亚洲综合国产精品第一页| 久久综合久久鬼色| 综合欧美视频一区二区三区| 九月丁香婷婷亚洲综合色| 国产成人亚洲综合色影视| 色噜噜综合亚洲av中文无码| 久久婷婷五月综合国产尤物app| 久久青青色综合| 亚洲国产国产综合一区首页| 久久狠狠色狠狠色综合| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区| 欧美激情综合五月色丁香| 婷婷色香五月综合激激情| 久久综合欧美成人| 区三区激情福利综合中文字幕在线一区亚洲视频1 | 亚洲VA欧美va国产va综合| 涩涩色中文综合亚洲| 婷婷综合另类小说色区| 在线综合亚洲中文精品| 国产欧美日韩综合AⅤ天堂| 青青草原综合久久大伊人精品|