您現在的位置:首頁 > 技術文章 > 回路電阻測試儀故障排除

回路電阻測試儀故障排除

  • 發布日期:2022-07-29      瀏覽次數:883
    •    回路電阻測試儀也叫接觸電阻測試儀,或者叫做開關回路電阻測試儀,主要是用來檢測高壓開關接觸(回路)電阻的,也可用來檢測像電纜線路直流電阻值得高精度測量,以及需要大電流、微電阻測量的情況。以高壓開關為例,用通俗的話說回路電阻測試儀就是用來檢測高壓開關合閘情況好壞的。高壓開關性能的好壞也關系到整個電力系統的正常運行,因此電力工作中檢測高壓開關的回路電阻也是非常重要的一項測試工作。
        回路電阻測試儀故障排除:
        一、故障現象:回路電阻測試儀接入220V交流電源,風扇無運轉聲,按下“測試開關”,電流表、微歐表無顯示。
        原因:220V交流電源受阻,保險絲未安裝或熔斷。
        故障排除:檢查并排除。(100A儀表的保險絲不得小于6A,如再次熔斷,請聯系廠家解決。(切勿接直流或380V交流電源)
        二、故障現象:按下回路電阻測試儀的“測試開關”,電流表顯示無電流,微歐表最高位顯示“1”。
        原因:100A電流電路未接好。被測開關未閉合。
        故障排除:檢查測試線,重新連接,重新夾緊,關閉開關。
        三、故障現象:回路電阻測試儀測試電流正常,微歐值最高位顯示“1”。
        原因:電壓鉗位置錯誤。實測電路電阻值超過2000。電壓信號線斷開或未連接。
        故障排除:處理電壓信號電路,鉗位電壓鉗。超量程:用萬用表測量P1和P2的電壓值,電阻值=電壓值/電流值。
        四、故障現象:回路電阻測試儀輸出電流幾十倍,小于100A。
        原因:電源電壓過低,電源線內阻大或接觸不良,有直流輸出時壓降過大,達不到190V。C1 和 C2 端子松動。被測電路與測試夾接觸不良。
        故障排除:使用合格的電源,使用過長過細的電源線對被測電路進行處理,排除接觸不良。擰 C1、C2、P1、P2 端子時要適當用力。(測試電流30a,測試值可信)
        注意:電路電阻測試儀一般都可能出現,大部分都可以在以上原因中找到,參考相關方法即可解決。
    主站蜘蛛池模板: 国产成人综合久久精品红| 国产欧美日韩综合精品二区 | 国产成+人+综合+欧美亚洲| 亚洲国产国产综合一区首页| 激情综合亚洲色婷婷五月APP| 日韩欧美在线综合网| 狠狠色狠狠色综合网| 亚洲狠狠爱综合影院婷婷| 国产激情电影综合在线看| 久久综合久久自在自线精品自| 欧美在线观看综合国产| 国产精品综合专区中文字幕免费播放| 伊人久久综合无码成人网| 国产成人亚洲综合无码| 欧美亚洲综合色在| 久久久久久久综合日本| 99久久综合国产精品免费| 中文自拍日本综合| 天天色天天综合| 欧美日韩一区二区综合在线| 激情综合色五月丁香六月欧美| 亚洲小说图区综合在线| 色天使亚洲综合在线观看| 东京热TOKYO综合久久精品| 狠狠色婷婷狠狠狠亚洲综合| 亚洲综合日韩精品欧美综合区| 久久综合丁香激情久久| 99久久国产综合精品女同图片| 亚洲国产aⅴ综合网| 色综合伊人色综合网站| 久久天天日天天操综合伊人av| 色综合久久综合网观看| 狠狠色伊人久久精品综合网| 日本伊人色综合网| 欧美日韩国产色综合一二三四| 国产巨作麻豆欧美亚洲综合久久| 国产一级a爱做综合| 亚洲 综合 欧美在线视频| 日韩欧美国产综合在线播放| 亚洲色欧美色国产综合色| 狠狠色丁香久久综合婷婷|