影響變壓器容量分析儀測量誤差因素

  • 發布日期:2012-12-19      瀏覽次數:2272
    •   1)對ZPS等非標準變壓器進行容量測試時,若效仿標準變壓器的測試,不對阻抗電壓進行設定就開始測試,測量值與真實值之間偏差較大。
        
        2)在同一溫度環境下,當前油溫項輸入10℃和15℃,所得測試容量值有所不同,但判斷容量一致,未影響結論的得出。影響變壓器容量分析儀若輸入溫度與現場實際偏差太大時,則會影響測量結果的準確性。
        
        3)短路連接線的截面過小或連接不可靠也會導致無法測得變壓器容量的正確值。以上這些現象表明,在容量測試過程中,環境溫度、阻抗電壓、分接開關以及短路連結線的選取和連接,決定著測量結果的可靠性。
        
        4)配電變壓器通常都有3或5個分接頭位置,分接頭應處于主分接位置,否則也會導致測量結果的失真。
        
        影響變壓器容量分析儀因素分析
        
        1)分接開關。變壓器處于不同的分接位置,對應著不同的直流電阻值和阻抗電壓值。要求變壓器分接開關在主分接位置的條件下進行測量。
        
        2)環境溫度。根據CT3300變壓器容量分析儀的原理可知,容量計算的一個重要參數就是短路阻抗值。影響變壓器容量分析儀國家標準要求變壓器的短路試驗應在環境溫度為75℃進行,而現場往往不具備這個溫度條件。這就需要將在自然溫度下所測結果校正到75℃,因此當前溫度通過影響校正短路阻抗值而影響到容量的判定。雖然溫度上的小偏差,對測試結果影響不大。但在現場進行變壓器容量測試時,仍應利用紅外線溫度測試儀,準確測量變壓器的環境溫度,確保測量數據的準確可靠。
        
        3)影響變壓器容量分析儀短路連接線。CT3300變壓器容量分析儀,是在短路條件下進行的試驗,當低壓側額定電流較大時,短路連接線實際上是低壓繞組的延伸,連接線截面過小,短路連接線中的損耗就會很大。短路連連線截面的大小和連接的牢靠程度,直接影響測量結果。在變壓器容量測試試驗中,短路連連線要有足夠大的截面,并且連接可靠。
        
        4)阻抗電壓。其阻抗電壓一般為4%、4.5%。
    主站蜘蛛池模板: 久久综合给合久久国产免费| 人人狠狠综合88综合久久| 亚洲欧美日韩综合aⅴ视频| 综合亚洲欧美三级| 欧美亚洲综合免费精品高清在线观看| 亚洲狠狠婷婷综合久久久久| 国产成人精品综合网站| 66精品综合久久久久久久| 亚洲AV成人潮喷综合网| 久久综合给合久久狠狠狠97色69| 亚洲成a人v欧美综合天堂下载| 久久久久久综合一区中文字幕| 丁香婷婷色五月激情综合深爱| 中文字幕亚洲综合久久| 亚洲高清无码综合性爱视频| 亚洲Av综合色区无码专区桃色 | 国产成人亚洲综合| 久久久久久久综合日本亚洲 | 欧美激情综合网| 久久综合久久综合久久| 色与欲影视天天看综合网| 天堂无码久久综合东京热| 亚洲综合在线视频| 精品国产综合区久久久久久| 99久久综合狠狠综合久久止| 久久久久久综合网天天| 亚洲色偷偷狠狠综合网| 亚洲综合AV在线在线播放| 一本色综合久久| 色噜噜综合亚洲av中文无码| 亚洲狠狠婷婷综合久久久久 | 色综合久久88色综合天天| 色综合欧美在线视频区| 久久亚洲精品人成综合网| 色婷婷综合在线| 婷婷综合久久中文字幕蜜桃三电影| 综合自拍亚洲综合图不卡区| 亚洲 欧美 日韩 综合aⅴ视频 | 狠狠色综合色区| 天天影视色香欲综合久久| 欧美综合区自拍亚洲综合天堂|