您現在的位置:首頁 > 技術文章 > 影響變壓器容量分析儀測量誤差因素

影響變壓器容量分析儀測量誤差因素

  • 發布日期:2012-12-19      瀏覽次數:2371
    •   1)對ZPS等非標準變壓器進行容量測試時,若效仿標準變壓器的測試,不對阻抗電壓進行設定就開始測試,測量值與真實值之間偏差較大。
        
        2)在同一溫度環境下,當前油溫項輸入10℃和15℃,所得測試容量值有所不同,但判斷容量一致,未影響結論的得出。影響變壓器容量分析儀若輸入溫度與現場實際偏差太大時,則會影響測量結果的準確性。
        
        3)短路連接線的截面過小或連接不可靠也會導致無法測得變壓器容量的正確值。以上這些現象表明,在容量測試過程中,環境溫度、阻抗電壓、分接開關以及短路連結線的選取和連接,決定著測量結果的可靠性。
        
        4)配電變壓器通常都有3或5個分接頭位置,分接頭應處于主分接位置,否則也會導致測量結果的失真。
        
        影響變壓器容量分析儀因素分析
        
        1)分接開關。變壓器處于不同的分接位置,對應著不同的直流電阻值和阻抗電壓值。要求變壓器分接開關在主分接位置的條件下進行測量。
        
        2)環境溫度。根據CT3300變壓器容量分析儀的原理可知,容量計算的一個重要參數就是短路阻抗值。影響變壓器容量分析儀國家標準要求變壓器的短路試驗應在環境溫度為75℃進行,而現場往往不具備這個溫度條件。這就需要將在自然溫度下所測結果校正到75℃,因此當前溫度通過影響校正短路阻抗值而影響到容量的判定。雖然溫度上的小偏差,對測試結果影響不大。但在現場進行變壓器容量測試時,仍應利用紅外線溫度測試儀,準確測量變壓器的環境溫度,確保測量數據的準確可靠。
        
        3)影響變壓器容量分析儀短路連接線。CT3300變壓器容量分析儀,是在短路條件下進行的試驗,當低壓側額定電流較大時,短路連接線實際上是低壓繞組的延伸,連接線截面過小,短路連接線中的損耗就會很大。短路連連線截面的大小和連接的牢靠程度,直接影響測量結果。在變壓器容量測試試驗中,短路連連線要有足夠大的截面,并且連接可靠。
        
        4)阻抗電壓。其阻抗電壓一般為4%、4.5%。
    主站蜘蛛池模板: 日韩欧国产精品一区综合无码| 最新狠狠色狠狠色综合| 天天av天天翘天天综合网| 欧美成人综合视频| 狠狠色丁香久久婷婷综合五月| 99久久国产综合精品网成人影院 | 国产欧美日韩综合精品一区二区| 中文字幕乱码人妻综合二区三区| 久久婷婷五月综合国产尤物app| 久久香蕉综合色一综合色88| 久久综合久久综合久久| 亚洲综合精品香蕉久久网97| 国产成人无码综合亚洲日韩| 亚洲一本综合久久| 国产综合色在线视频区| 色欲综合久久躁天天躁蜜桃| 高清欧美色欧美综合网站| 国产成人人综合亚洲欧美丁香花 | 狠狠色丁香婷婷综合激情| 久久婷婷午色综合夜啪 | 亚洲国产成人久久综合一区77| 天天做天天爱天天综合网2021| 狠狠色丁香婷婷综合激情 | 亚洲欧美伊人久久综合一区二区| 天天综合色天天综合色hd| 色综合AV综合无码综合网站| 久久综合香蕉国产蜜臀AV| 日韩亚洲人成在线综合日本| 色综合网站国产麻豆| 婷婷四房综合激情五月在线| 一个色综合久久| 色久综合网精品一区二区| 九月丁香婷婷亚洲综合色| 东京热TOKYO综合久久精品| 日韩亚洲国产综合高清| 亚洲AV综合色区无码一区爱AV| 成人精品综合免费视频| 久久久久噜噜噜亚洲熟女综合 | 亚洲国产综合91精品麻豆| 欧美精品色婷婷五月综合| 亚洲国产欧美国产综合久久|