一、功能及特點
1.HCGZ-B4架空型四合一故障指示器 
翻牌發光顯示,360度范圍均可觀察。 
微光或夜間,指示器發光顯示。
線路恢復供電后,故障指示器會自動復位,復位時間可 
根據線路環境、巡線長度。部門要求等由客戶選擇。
卡線采用磁性材料經鍍鎳處理。
帶電安裝,不影響線路運行。
縮短故障排除時間。
避免傳統多次拉路合閘巡線。
抑制涌流。
2.HCGZ-D4架空型四遙數字式故障指示器
短路故障檢測判據:采用標準的速斷、過流定值法,參數可在線調整,可抑制涌流和反
饋送電,確保與變電站出口動作*。也可設置為自適應負荷電流
的過流突變判據。
接地故障檢測判據:可監測暫態接地電流、接地動作電流Z大值和線路穩態電壓的大小
和變化,參數可在線調整,檢測可靠、靈敏。也可改為自適應暫態
接地電流、不對稱電流源的接地突變判據。 
自 動 復 位:1~48h(在線可設) ,或者智能復歸(搶修故障和恢復送電以后
自動復歸),或者本地/遠方遙控翻牌、復歸。
帶 電 裝 卸:使用托杯和標準絕緣操作桿,無需特殊工具。
顯 示 方 式:高亮度LED發光。
通 信 方 式:內嵌雙向短距離無線調頻/跳頻通訊RF模塊,通過數據采集器實現遠程GPRS通訊。
防 銹 死:卡線結構為高強度工程塑料,設計新穎,安裝和拆卸非常方便。
防 誤 動:防空載合閘涌流誤動;防重合閘期間非故障分支誤動。
3.HCGZ-L1電纜短路故障指示器
4.HCGZ-L2電纜接地故障指示器
適用范圍:電纜分支箱、環網柜等電纜短路或接地故障檢測和指示
故障指示:故障時紅燈閃爍,故障發生時故障指示器檢測該故障電流
并進行運算處理,記憶故障狀態。在自動復位時間內,紅
燈閃爍約3分鐘后自動停止,經過復位時間,故障指示器
自動復位,清楚故障記錄。
自 檢:觸發光敏開關,綠燈開始閃爍,約30秒后自動停止,故障
指示器處于正常工作狀態。
二、主要技術參數
1.HCGZ-B4架空型四合一故障指示器

短路動作電流:200A±10﹪
短路動作響應時間:0.02S≤T≤4S
工作環境范圍:-40℃~+85℃
適用電壓:0.4~110KV
復位時間:2、4、6、8、12、16、24、48小時可選
工作電源:鋰電池 電壓3V 壽命8年
機械壽命:≥5000次
卡線截面:25~400mm²
導 線:架空裸導線、架空絕緣線
2.HCGZ-D4架空型四遙數字式故障指示器

后備電源:5.4~6.5Ah/3.6V長壽命鋰亞電池
取電功率:100uA~100mA/3.6V(對應負荷電流20A~600A)
適用電壓等級:任意(出廠前設定),默認6~35kV
適用導線直徑: 8~40mm(絕緣線、裸導線),80~110mm(電纜)
速斷、過流定值: 0~700A或0~4000A(線路電流)、0~60A(零序電流),步進1A(可通過本地無線和遠程GPRS在線調整參數)
Z大短路電流:40kA
復位時間:1~48h(在線可設),或者智能復歸(即恢復送電以后立即復歸),或者遙控復歸
通信距離(RF,11dbm):30~300m(通訊距離在線可調)
環境溫度:-35~70℃
3.HCGZ-L1電纜短路故障指示器

動作電流:短路動作電流 (HCGZ-L1)≥800A
接地動作電流 (HCGZ-L2)≥20A
以上誤差±10﹪,可根據需求調整
工作環境:-40℃~+85℃
工作電源:內置2000mAh鋰電池 使用壽命8年
復位時間:4、12、24、48小時可選
HCGZ系列接地故障指示器 HCGZ系列
HC300氧化鋅避雷器測試儀 HC300
HCDR-III配網電容電流測試儀 HCDR-III

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
主站蜘蛛池模板: 狠狠色成人综合网图片区| 亚洲狠狠爱综合影院婷婷| 亚洲综合精品香蕉久久网| 亚洲综合偷自成人网第页色| 亚洲va欧美va天堂v国产综合| 亚洲国产日韩成人综合天堂| 亚洲综合区小说区激情区| 丁香色欲久久久久久综合网| 伊人丁香狠狠色综合久久| 久久久久久久尹人综合网亚洲| 久久综合亚洲欧美成人| 色综合久久最新中文字幕| 亚洲综合视频在线| AV狠狠色丁香婷婷综合久久| 综合在线免费视频 | 狠狠久久综合| 一本久道久久综合狠狠躁AV | 欧美综合区综合久青草视频| 2021精品国产综合久久| 激情五月综合网| 欧美日韩综合精品| 亚洲综合久久久| 99综合电影在线视频好看| 久久精品国产亚洲综合色| 亚洲综合亚洲综合网成人| 国产成人精品综合久久久| senima亚洲综合美女图| 99久久国产综合精品网成人影院| 国产成人综合精品一区| 综合无码一区二区三区| 一本久久a久久精品综合夜夜| 精品无码综合一区| 久久综合九色综合97_久久久| 精品国产综合区久久久久久| 一本一本久久a久久综合精品蜜桃 一本一道久久综合狠狠老 | 精品亚洲综合久久中文字幕| 国产综合色在线视频区| 亚洲国产综合精品中文第一区| 色久悠悠婷婷综合在线亚洲| 亚洲综合欧美精品一区二区 | 亚洲精品第一国产综合境外资源 |